Foren: トラブルシューティング (Thread #34750)

[Hinemos 4.1.0]Windows Server 2012 のハードウェア情報取 (2013-11-22 15:30 by hkamimaeda #70892)

みなさま

はじめて投稿をさせて頂きます。
お力を頂きたく、よろしくお願いいたします。

現在、Hinemos 4.1 をCent OS 6.4上に構築し、
Windows Server 2008 R2とWindows Server 2012の
監視設定とジョブ管理のテストを行っております。

構築初期段階ではありますが、以下の点が解決できていないため
お力添えを頂ければと存じます。

・発生事象
監視対象のノードを登録する際に、
Windows Server 2008 R2のものはプラットフォームの情報や
OSバージョンなどの情報取得をすることができますが、
Windows Server 2012 のものは取得することができません。

これは何か設定などが抜けていることが原因なのでしょうか。

利用しているプログラムは
https://sourceforge.jp/projects/hinemos/releases/
の4.1.0に公開されているマネージャーとエージェントを利用しています。

確認すべき点、考えられることなど、アドバイスを頂ければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

RE: [Hinemos 4.1.0]Windows Server 2012 のハード (2013-11-26 13:47 by moomindani #70918)

こちらの環境では、Windows Server 2012のノードをFindBySNMP機能で登録してみましたが、
Windows Server 2008 R2と同じように、プラットフォーム情報がとれてます。

参考までに、テーブルの中身をSELECTした結果を載せます。

hinemos=# SELECT facility_id,platform_family,os_name,os_release,os_version FROM cc_cfg_node;
facility_id | platform_family | os_name | os_release | os_version
------------------+-----------------+---------+------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cloud-win2008-r2 | WINDOWS | Windows | | Hardware: Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 AT/AT COMPATIBLE - Software: Windows Version 6.1 (Build 7600 Multiprocessor Free)
cloud-win2012 | WINDOWS | Windows | | Hardware: Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5 AT/AT COMPATIBLE - Software: Windows Version 6.2 (Build 9200 Multiprocessor Free)


SNMP経由での情報取得に失敗した場合、プラットフォームが「OTHER」になり、
IPアドレス等はFindで指定したものが格納されるので、
このケースに該当しているのでは?と懸念しています。

まずはマネージャからsnmpwalkコマンドを実行するなどして、
対象のWindows ServerからのSNMP応答があるかどうか確認するとよいと思います。
応答がない場合、SNMPサービスの設定に問題がある可能性があります。
Reply to #70892

RE: [Hinemos 4.1.0]Windows Server 2012 のハード (2015-02-20 15:17 by hkamimaeda #75538)

>moomindani さま
返信が遅くなり申しわけありません。
別ソリューションの調査をしていましたが、Hinemos に戻ってきました。
SNMPの応答はありませんでしたので、頂いた部分を確認するように致します。
回答ありがとうございます。
Reply to #70918